A mostrar resultados 1 a 2 de 2

Tópico: Calculo de reservatório com paredes de concreto armado

  1. #1
    Membro Estagiário Avatar de Rogerio Camargos
    Data de Registo
    Oct 2017
    Mensagens
    1

    Exclamação Calculo de reservatório com paredes de concreto armado

    Bom dia a todos,

    Estou calculando um predinho com reservatório elevado, no topo. Esse reservatório é composto de 4 paredes/cortinas/muros em concreto apoias em vigas e com uma laje de fundo. As vigas são apoiadas em 7 pilares que vão até a fundação. Pois bem, segui todos os passos mas ao rodar o projeto apresenta o seguinte erro:

    Os muros caixa agua a, caixa agua b, caixa agua c e caixa agua d foram calculados tendo em conta a hipótese de diafragma rígido nas lajes. Deve rever as trações nas zonas de laje e incrementar a armadura para suportar as referidas trações


    Já alterei espessura das paredes, espessura da laje, altura da viga de apoio, tudo em separado e também tudo junto. Mas a resposta é sempre a mesma. Já tentei de tudo que conheço no programa e só me resta algo ou "algos" que não conheço. Alguém pode me ajudar?

  2. #2
    Membro Estagiário
    Data de Registo
    Oct 2018
    Mensagens
    1

    Padrão

    Boa tarde Rogerio, tudo bem? Estou com esse mesmo problema, você achou alguma solução? Obrigado. telefone: 33988214189