LANÇAMENTO - PLANILHA DE CÁLCULO DE FUNDAÇÕES R020 (VERSÃO FINAL, OU QUASE)

Saudações!

Concluí a revisão completa e profunda da nossa planilha de cálculo de fundações, com foco na migração para a Teoria da Elasticidade e eliminação de inconsistências de segurança e unidade.

Esta nova versão R020 (Vesic-Poulos-Decourt) está pronta para ser o input direto para os softwares de elementos finitos (Robot/SAP2000).

A planilha verifica o risco de atrito negativo (quando a grande variação de densidades, correndo o risco da estaca afundar devido a massa do solo compressível), facilitando identificar esses riscos.

PRINCIPAIS MUDANÇAS E BENEFÍCIOS:

MIGRAÇÃO RACIONAL (KV e KH):

- A rigidez (molas) não é mais calculada via fórmulas polinomiais empíricas.

- Rigidez Horizontal (Kh): Implementada a equação de Vesic (1961), que considera a flexibilidade da estaca e o confinamento (Fator 1,3/Bowles).

- Rigidez Vertical (Kv/Kv,f): Implementadas as equações de Poulos & Davis e Randolph & Wroth, com base direta no Módulo de Elasticidade do solo (Es).

CONSISTÊNCIA DE PARÂMETROS (FATOR ES):

- Eliminamos o risco de valores incorretos: A planilha agora possui uma Tabela Mestra que correlaciona o N-SPT aos Módulos Es e Poisson, garantindo que o coeficiente da mola reflete a rigidez real do solo.

CORREÇÃO DA CAPACIDADE À TRAÇÃO:

- A regra antiga de "30% da compressão" foi substituída por um Fator de Eficiência de 70% (xi = 0,70) sobre a Carga Última Lateral, eliminando a dupla penalização e destravando a capacidade real de arrastamento da estaca.

ROBUSTEZ NO FLUXO DE DADOS:

- O cálculo do NSPT médio (para sapatas/tubulões) foi melhorado para ignorar zeros/células vazias na profundidade do bulbo, tornando o cálculo da média robusto para sondagens curtas.

AUDITORIA DOS FATORES:

- As tabelas de Décourt (Alfa/Beta) e Aoki-Velloso (F1/F2) foram ajustadas para incorporar as adaptações de Alonso e Monteiro, removendo conflitos antigos.

A planilha está pronta para uso. Qualquer dúvida sobre a nova metodologia (Vesic, Poulos, etc.) deve ser direcionada ao engenheiro responsável pelo projeto.

Sucesso e bom trabalho!

Caso deseje compartilhar, por favor, link este post diretamente em sua publicação:

Download:
Checagem de virus: