A mostrar resultados 1 a 3 de 3

Tópico: Rede ramificada ou malhada

  1. #1
    Membro Estagiário
    Data de Registo
    Apr 2014
    Mensagens
    1

    Padrão Rede ramificada ou malhada

    Boa tarde,

    Sou novo no forum, espero estar a colocar a minha questão no local correto.
    Vou dimensionar uma rede de abastecimento de água num prédio em reabilitação, no qual será substituída toda a coluna e as tubagens de cada fracção.

    Só fiz projeto na altura do curso e o dimensionamento está bastante enferrujado, por isso vim aqui pedir ajuda.

    Trata-se de um prédio com 8 pisos, 2 fracções T4 por cada piso.
    O problema que se pôs logo à partida é se devo dimensionar uma rede ramificada (fi-lo no tempo do curso) ou malhada (a qual desconheço quase por completo). Pergunto isto por se tratar de um edifício algo grande...

    A minha 2ª questão prende-se com o facto de se devo utilizar algum software (ouvi falar do epanet) ou se faço "à mão" e com uma folha de cálculo do excel.

    Peço desculpa pelas perguntas de principiante, mas nunca trabalhei efetivamente na área de projeto.

    Obrigado pela atenção!
    Cumprimentos

  2. #2
    Membro Júnior Avatar de GoncaloG
    Data de Registo
    Oct 2013
    Mensagens
    12

    Padrão

    Caro gustavo86,

    Na minha opinião deve apenas usar a rede malhada para a rede de incendio, pois essa é a rede prioritaria em caso de urgencia e nao pode faltar agua, para abastecimento das fracções pode usar a ramificada, mais simples e certo é que se houver cortes serão em casos pontuais, tendo que haver uma compreensão por todos os moradores.

    Pode usar o EPANET ou o STORM WATER MANAGEMENT MODEL

    Caso faça em excel a ramificada nao tem grandes problemas, o pior é a ramificada, sugerindo que para facilitar o dimensionamento, simule um corte num ou mais troços, tornando assim em ramificada e a solução mais desfavoravel.

  3. #3
    Membro Estagiário
    Data de Registo
    Oct 2018
    Mensagens
    2

    Padrão

    podes sim dimensionar uma rede ramificada considerando o incendio, para isso basta dimensionar um barilete capaz de suprir a demanda calculando o "peso" de cada saida, mas podes sempre olhar no manual de Helio Creder muito interresante, e ai adaptas a norma do teu país

Etiquetas deste Tópico