A mostrar resultados 1 a 2 de 2

Tópico: Teto e carga suportada

  1. #1
    Membro Estagiário Avatar de ricardo_porto
    Data de Registo
    Mar 2017
    Mensagens
    1

    Exclamação Teto e carga suportada

    Bom dia,

    Estou a ponderar a colocação de uma placa de olho, em aço inoxidável (com suporte até 250kg) no teto do meu quarto. Ou no teto ou na parede exterior (ainda estou a avaliar as hipóteses).

    Necessito que o suporte aguente com um saco de boxe de 70kg e com umas fitas de TRX, em que nalguns exercícios tenha que aguentar com o meu peso a realizar os exercícios (peso 65kg).

    Alguém me sabe informar se o teto aguenta tal pressão?

    A descrição da construção refere:

    "Pavimentos entre fogos: 42cm de espessura: Lage aligeirada de 28cm, betão leve com 6cm de argamassa regularizadora e revestimento".

    Obrigado pela ajuda que me possam dar.

  2. #2
    Não registado(a)
    Visitante

    Padrão

    A laje aguenta, isso eu garanto-te Mas vê como fazes a ligação, porque essa sim será o teu ponto fraco.

    Sugiro que a segures com quatro parafusos bem enterrados na laje. Se conseguires atravessar a laje de um lado ao outro ´s melhor, mas suponho que aqui seria um pouco "overkill".

Etiquetas deste Tópico

Permissões de Publicação

  • Não pode criar novos tópicos
  • Não pode publicar respostas
  • Não pode publicar anexos
  • Não pode editar as suas mensagens
  •